一、用途
YZJ-10碳纖維板專用結構膠主要用于混凝土結構的補強加固,采用碳纖維板與混凝土的粘結,提高結構的承載能力,廣泛用于建筑物結構改造,病害結構的補強、加固。
二、性能指標
檢驗項目 |
性能指標 |
檢驗標準 |
適用期(25°C) |
≥40min |
GB 50608 |
凝膠時間(25°C) |
≤12h |
|
拉伸強度 |
≥25MPa |
|
拉伸彈性強度 |
≥2500MPa |
|
壓縮強度 |
≥70MPa |
|
彎曲強度 |
≥30MPa |
|
拉伸剪切強度(鋼-鋼) |
≥14MPa |
|
對接接頭拉伸強度 |
≥25MPa |
三、形態
組份A:土黃色膏狀;組份B:黑色膏狀
四、施工工序
粘接面處理:在粘貼之前,先將混凝土構件表面鑿毛、整平,清除粉塵、油污,保持構件干燥。再將碳纖維板表面擦試干凈至無粉塵。
配膠:配膠前首先分別對A、B組份進行攪拌使之均勻,攪拌器具不能混用。然后根據每次用量、氣溫及施工條件,按包裝桶上標明的A、B組份比例稱量,倒入特制容器,用電動攪拌機攪拌均勻(膠體顏色均一),一次配膠量不宜太大,如一次用膠量較大,可分開于幾個容器同時攪拌。
粘結:把攪拌均勻的膠涂抹在碳纖維板上,一般膠層厚度不低于2mm,應中間厚兩邊薄,然后粘貼于加固部位;當平行粘貼多條碳纖維板時兩板之間的空隙不小于5mm。
加壓:定位加壓,直至碳纖維板周邊同時擠出膠體為止,碳纖維板板加壓過程中不得局部減壓且至少持續24小時,一般情況下72小時可以受力使用,溫度過低應適當延長。
五、注意事項
1.膠有分層現象,屬正常現象,配制前應將A、B組份分別攪拌均勻,然后再按比例稱量配比,充分攪拌至沒有色差,攪拌時不得有水及油污混入。
2.配制好的膠應盡快使用,且每次配膠不宜太多。由于化學反應,A、B組份混合后即開始伴有放熱現象,從而使固化加快,因而配好的膠要及時使用,否則由于熱量積累,膠體會很快固化而不能使用,給您帶來不必要的損失。
3.膠體固化前請勿擾動粘貼的碳纖維板。在20℃的環境溫度下24小時后可拆除加壓固定設施,三天后基本固化,七天后加固的構件可正式使用。
4.使用場地應盡可能通風、排氣。
5.在冬天,氣溫較低,A組份可能出現結塊現象,這是自然現象,而非變質。為了便于操作和保證固化的質量,最好存放在有暖氣的房內。需要取用時,請用水浴加熱使之軟化(嚴格禁止明火、電爐直接加熱),然后照常使用。
6.本品應在陰涼、干燥處儲存,儲存期24個月。若超過24個月,則應按GB 50608中表3·3·2-4的性能標準指標檢測,如各項物理力學性能達到標準要求,則仍可繼續使用。
7.推薦用量:見附錄1。
8.本膠的普通型應在結構干燥面上使用,如遇到潮濕結構面可采用相應措施烘干,或采用專門配制的此型號的潮濕型膠。