        YZJ系列建筑結構膠
        您當前所在的位置是:網站首頁 > 主要產品 > YZJ系列建筑結構膠
        長江加固 YZJ-C纖維復合材料專用配套結構膠 A級膠 基底膠 浸漬膠
        作者:      發布日期:2012-08-08 10:20:40      已瀏覽:0次

        一、用途及形態

        YZJ-C纖維復合材料專用配套結構膠,包括:YZJ-CQ纖維浸漬膠(簡稱CQ膠)、YZJ-CD粘結用底膠(簡稱CD膠)和YZJ-CZ找平封縫膠(簡稱CZ膠),它們配套使用于纖維加固混凝土工程。

        名  稱

        組 份

        形 態

        用 途

        YZJ-CQ浸漬膠

        A

        綠色液體

        粘貼碳纖維、玻璃纖維、玄武巖纖維布、芳綸纖維布等

        B

        灰黑色液體

        YZJ-CD基底膠

        A

        透明液體

        在混凝土構件上使用的底膠

        B

        棕色液體

        YZJ-CZ找平封縫膠

        A

        土黃色膏狀

        用于構件的找平,與CQ膠、CD膠配套使用或封縫

        B

        黑色膏狀

         

         

        二、性能指標

        YZJ-CD技術指標

        檢  驗 項  目

        性 能 指 標

        檢驗標準

        鋼對鋼拉伸抗剪強度,MPa

        ≥20,且為結構的膠層內聚破壞

        GB/T 7124

        鋼對混凝土正拉粘結強度,MPa

        ≥2.5,且為混凝土內聚破壞

        GB 50728

        鋼對鋼T沖擊剝離長度,mm

        ≤25

         

         

         

         

        YZJ-CZ技術指標

        檢  驗  項  目

        性 能 指 標

        檢驗標準

        鋼對鋼拉伸抗剪強度標準值,MPa

        ≥14

        GB/T 2568

        鋼對C45混凝土正拉粘結強度,MPa

        ≥2.5,且為混凝土內聚破壞

        GB 50728

         

         

        YZJ-CQ技術指標

        檢  驗  項  目

        性能指標

        檢驗標準

        A級膠

        B級膠

        膠體

        性能

        抗拉強度,MPa

        ≥38

        ≥30

        GB/T 2568

         

        受拉彈性模量,MPa

        ≥2400

        ≥1500

        伸長率,%

        ≥1.5

        抗彎強度,MPa

         ≥50

        ≥40

        GB/T 2570

        且不得呈碎裂狀破壞

        抗壓強度,MPa

        ≥70

        GB/T 2569

        粘結

        能力

        鋼對鋼拉伸抗剪強度標準值,MPa

        ≥14

        ≥10

        GB/T 7124

        鋼對鋼粘結抗拉強度,MPa

        ≥40

        ≥32

        GB/T 6329

        鋼對鋼T沖擊剝離長度,mm

        ≤20

        ≤35

        GB 50728

        鋼對C45混凝土正拉粘結強度,MPa

        ≥2.5,且為混凝土內聚破壞

        不揮發物含量(固體含量),%

        ≥99

        GB/T 2793

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        三、施工工序

        1.表面處理:在粘貼之前,先將混凝土構件表面鑿毛、并清除干凈。

        2.涂底膠:按包裝桶上要求的比例配制CD膠,攪拌均勻,涂涮到混凝土的基面上,涂涮時應注意涂滿,不得留有針孔。

        3.找平(或修補):加固的混凝土構件表面不平整或有缺陷,用CZ膠找平封縫膠;如構件平整完好可不用CZ膠,CZ膠的配制按包裝桶上的要求配制。

        4.配膠:配膠前首先分別對A、B組份進行攪拌使之均勻,攪拌器具不能混用。再把A、B兩組份按包裝桶上的比例稱量后倒入容器,用電動攪拌器或其它棒材進行攪拌均勻(膠體顏色均一)。

        5.粘貼纖維布:待底膠、找平膠指觸干燥后,把攪拌均勻的CQ膠,涂刷到被粘物表面,把按設計尺寸裁剪的纖維布平鋪于涂膠后的構件表面,并用批刀或滾筒按同一個方向均勻碾壓,直至膠液充分浸潤纖維布。

        四、注意事項

        1.在配膠前注意觀察各組份膠是否出現分層現象,若有分層,則應將其混均后,再行配膠。

        2. CD膠、CZ膠、CQ膠是配套使用的,使用時請注意各種膠的配比和使用方法。

        3. 每次的配膠量不能太大,如一次用膠量較大,可分別于幾個容器中配制。

        4.CD膠初凝時間在環境溫度20℃時為50分鐘左右,指干后,如需找平則需涂CZ膠,待CD膠、CZ膠指觸干燥后,再進行纖維粘貼。

        5.盡量保持工作場所的通風、通氣。使用場地不能有明火。

        6.碳纖維為導電材料,施工時應遠離電源和電器設備。

        7.請不要在環境溫度低于-5℃時使用CQ膠。

        8.推薦用量:見附錄1。

        9.保質期限:常溫密封保存,儲存期24個月。若超過24個月,則應按GB 50728中碳纖維復合材料浸漬/粘接用膠粘劑安全性能Ⅰ類A級膠標準指標檢測,如各項物理力學性能達到標準要求,則仍可繼續使用。

         

         